官方服务微信:dat818 购买与出租对接

金属导管或金属槽盒防火保护措施与防火涂料要求

3万

主题

2

回帖

9万

积分

管理员

积分
99067
发表于 2024-11-24 23:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ①金属管道或封闭式金属槽箱应采取防火措施——通常需要防火涂料,但“难落地”。

    《建筑设计防火规范2014年版》(2018年版)明确规定了这一点

    10.1.10 消防配电线路应满足火灾时持续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

    1、露天敷设(包括吊顶敷设)时,应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护。金属管道或封闭式金属槽箱应采取防火措施。

    ②如何采取消防法规中的防护措施?防火涂料有哪些要求? ——我们能找到证据吗?

    《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018对金属线槽做出了明确的规定:

    3.6.3 第五条电缆敷设的阻燃涂层、阻燃胶带等覆盖层厚度大于1.5mm时,应考虑其热阻效应;

    6.2.11 有防火要求的金属桥梁除应符合本标准第7章的规定外,还应在金属构件的外表面上涂覆防火涂层。防火涂料应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的规定。

    ——问:采用保护建筑结构的方法来保护线槽箱内的导管、电缆是否科学合理?

    ③ 耐火时间?涂层厚度是多少?

    涂层的厚度与耐火时间有关,也有法规要求:

    (1)钢结构防火涂料对钢结构本身进行保护。如果用于保护导管和槽盒,则涂层厚度会更厚。

    《钢结构防火涂料》-2018年,

    4.2.1 钢结构防火涂料的耐火极限分为:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、2.50h、3.00h。

    5.1.5 膨胀型钢结构防火涂料的涂覆厚度不应小于1.5mm,非膨胀型钢结构防火涂料的涂覆厚度不应小于15mm。

   


    (2)涂层厚度参见已失效的《钢结构防火涂料》-2002。耐火时间1小时的NCB室内超薄防火涂料厚度为2毫米。

    如果要求耐火1.5小时,则厚度为7mm。如果达到2小时,厚度就是25mm。 ——这就是之前的提议难以实施的原因。

    废止《T/CECS 24-90钢结构防火涂料应用技术规范》

    ④ 导管、槽盒是否采取防火措施保护自身或导体?

    ——被保护的是导体。

    我在《第010号》文章中也提到过这个论点:耐火罐箱使用普通VV导体进行测试,而不是耐火导体。耐火导体在没有附加导管和耐火线槽保护的情况下暴露于火灾现场进行测试。

    因此,耐火线槽盒与普通电缆配套使用。耐火电缆无需配备耐火槽盒(试验为钢梯内明火试验)。

    《耐火电缆线槽箱-2013》和《耐火电缆线槽箱GA497-2004》方法中,在规定条件下,通火使线槽箱内VV导体短路,引起3A保护熔丝熔断,相应的时间就是耐火时间。

    该规范参考了DIN 4102-12:1998《建筑材料和建筑构件的耐火性第12部分:电缆系统电路完整性的维护要求和测试》,其中解释了所需电气布线系统的耐火性要求和测试方法,本质上是保护配电电缆。

    有没有规范依据?确实有规范支持上述观点:

   


    《水电工程消防设计规范》GB 50872-2014第13.1.4条解释:……配电线路主要是指火灾报警控制器、防烟排烟风机、消防电梯等与自动消防相关的消防联动装置。报警系统。设备的供电电路,以及火灾自动报警设备之间的报警、信号电路等。

    在水电工程设计中,消防电气设备配电线路的敷设一般都是通过金属管道,埋设在不燃结构中。规定贯通金属管道的保护层厚度不应小于30mm,主要参考火灾实例和试验数据确定。 。测试结果表明,当按照标准火加热曲线加热30mm厚的保护层时,15分钟内金属管温度达到105℃; 30分钟内210°C; 45 分钟内达到 290°C。测试表明,当金属达到这个温度时,配电线路的温度比上述温度低1/3左右,在此温升范围内可以保证持续供电。还有配电线路必须敷设在电缆通道上,并且需要采取防火措施。例如,在管套外部涂装丙烯酸乳胶防火涂料,可以满足火灾时继续供电的防火要求。当采用耐火电缆时,无需考虑防火措施。

    ⑤ 导管、线槽盒上可以涂敷电缆阻燃涂层吗? ——不是,本规范针对的是普通电缆的阻燃,起到阻燃剂的作用,其供火时间为40分钟。电缆上的阻燃涂层可以使普通电缆阻燃,并且可以发现涂层的厚度不小于1mm。

    《电缆阻燃涂料-2012》,

    3.1电缆用阻燃涂料

    涂覆在电缆(如以橡胶、聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等材料作为导体绝缘和护套的电缆)表面,具有阻燃保护和一定装饰作用的阻燃涂料。

    《民用建筑电气防火设计规范》DGJ 08-2048-2016,8.4.11,穿越防火保护区的电缆沟封堵后,孔内两侧电缆的长度不应小于1m,干涂层厚度不应小于1m。应小于1毫米。

    综上所述:

    (1)虽然存在诸多疑点和不合理之处,但从标准层面来说,普通风管、槽箱按照钢结构涂装钢结构防火涂料是有据可查的。

    ①只能使用膨胀型防火涂料,最小厚度为1.5mm。例如,使用拉丝丙烯酸乳胶。

    ②阻燃涂层厚度2mm 1小时,阻燃涂层厚度7mm 1.5小时——显然很难实现,目前还没有看到这样实施的项目。

    (2)使用耐火电缆、耐火电线是较为有效的防火措施。此时导管和槽盒不需要防火来保护导体。建议其他规范采用GB 50872-2014《水电工程消防设计规范》13.1.4的结论。

    规范制定者也应该追根溯源,不能随意借用其他行业的消防理念,也不能断章取义地借用国外标准。他们需要给出明确的解决方案。