    《建设工程施工现场消防安全技术规范》试题及答案中,关于消防车道的叙述如下:施工现场出入口的设置需满足消防车通行的要求,且对于出入口的数量未作要求。D.建筑高度为 22m 的在建工程在难以设置环形车道时,只需设置好回车场。在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃或难燃材料建造,若描述错误则该项错误。

    D.临时疏散通道若为坡道,且坡度大于 30°时,就应修建楼梯或台阶踏步,或者设置防滑条。2. 非施工区内的消防设施必须完好且有效,疏散通道要一直保持畅通,同时要落实日常值班以及消防安全管理制度。D.外脚手架的搭设不应该对安全疏散、消防车的正常通行以及灭火救援操作造成影响,并且外脚手架的搭设长度不应小于该建筑物外立面周长的二分之一。施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。    - 当临时用房建筑面积之和大于 1000m²或者在建单体体积大于某一特定体积时,应当设置临时室外消防给水系统。

    D.抑制法,就是使灭火剂参与到燃烧反应过程中,使燃烧过程中产生的游离基消失,而形成稳定分子或低活性的游离基,使燃烧反应停止。

        - 发电机房与交配电房合为两层建筑,组合建造。

    厨房内任意地点到疏散门的距离是 8m,房门的净宽度为 1.0m。当临时疏散通道设置在地面时,符合规范要求的方案有:净宽度设计为 2m;疏散通道采用防火极限为 0.6h 的材料搭设;疏散通道设置有自备电源的应急照明灯源;疏散通道采用清晰明亮的色彩来标明疏散指示标志。4. 等该处高低差地形在接下来施工过程中被填平后,再设置地面临时疏散通道。- 非施工区可正常营业、居住以及进行日常使用。D.施工区配备专人进行值守,一旦出现火情就能立即报告,并且会协同进行处理。

    对于单体体积为²的在建工程,下述有关消防给水系统的说明符合规范要求的情况如下:其一,可不设置室内消防给水系统;其二,应设置室内消防给水系统;其三,当火灾延续时间为 1h 时,其消火栓用水量不应小于 15L/s;其四,若该在建工程处于市政消火栓 150m 保护范围内,可不设置临时室外消防给水系统。施工现场突发停电时。

    D.能够用汽油来替代煤油或柴油当作燃料使用。《建设工程施工现场消防安全技术规范》适用于土木工程、装饰装修工程、拆除工程、设备安装工程。施工现场火灾主要是由于初期火灾扑灭不及时导致的。

    37.建设工程施工现场的防火除了要符合本规范之外,还应符合国家现行的其他有关标准的规定。临时用房、临时设施的布置要能满足现场防火、灭火以及人员安全疏散的要求,这是施工现场防火工作的基本条件。42.发电机房、食堂、锅炉房、材料加工厂、库房都属于临时用房的范畴。44.易燃易爆危险品库房需远离明火作业区和人员密集区,并且要与在建建筑物成组分布。可燃材料堆场及其加工场不能布置在架空电力线下,易燃易爆危险品库房也不应布置在架空电力线下。

    判断题:当办公用房、宿舍成组布置时,防火间距可以不小于 8m,且每组临时用房栋数不应超过 12 栋。固定动火作业场所与易燃易爆危险品库房之间的防火间距应不小于 15 米。施工现场内应设置临时消防车道。临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离有要求,不宜小于 5m,且不宜大于 40m。临时消防车道宜为环形。若设置环形车道存在困难,应在消防车道尽端设置回车场,且回车场尺寸不小于一定规格。53.施工现场临时用房这一概念包含了施工现场中已经具备使用条件的永久性建筑。可燃材料库房单个房间的建筑面积有规定,不应超过 30m²;易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积也有规定,不应超过 20m²。

    57.临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段予以设置。临时疏散通道的耐火极限不应低于 0.5h,若为坡道且坡度大于 25°,则应修建楼梯或台阶踏步,或者设置防滑条。既有建筑进行扩建、改建施工时,需要明确划分施工区和非施工区。施工区能够依据实际需求进行营业,不过必须采取有效的防护措施。临时疏散通道的安全防护网应当使用阻燃性的安全防护网。施工现场中,临时消防设施包括灭火器以及消防用水系统等用于扑灭施工现场火灾的消防设施。消火栓泵由现场总配电箱的总断路器进行控制。

    在灭火器的最低配置标准中,办公用房及宿舍的单具灭火器最小灭火级别应为 1A。临时室外消防用水量需按照临时用房和在建工程的临时室外消防用水量中较大的那个来确定。消火栓的最大保护半径不会大于 150m ,并且其间距也不应大于 150m 。74. 严寒和寒冷地区的现场临时消防给水系统,需要采取防冻措施。施工现场的所有疏散通道都需要设置临时应急照明,并且要保证照明效果。

    78. 施工现场的消防安全管理人员需向作业人员进行消防安全技术交底。当风力达到六级(含六级)以上时,应停止进行焊接、切割等室外的动火作业。普通灯具与易燃物的距离最好不要小于 200mm。聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物的距离最好不要小于 400mm。储装气体的气瓶应一直保持直立状态,并且要采取防止倾倒的措施,乙炔瓶绝对严禁横躺卧放。施工现场的临时疏散通道容易受到外部环境以及交叉作业的影响,一旦出现破损情况,就应该及时进行更换、修复或者补充。

    建筑高度大于 24m 的在建工程在难以设置环形临时消防车道时,需要设置回车场。同时,还应设置临时消防救援场地。临时救援场地的宽度要能满足消防车正常操作的要求,并且不应小于 6m。临时救援场地与在建工程外脚手架的净距不宜小于 2m,同时也不宜超过 6m。既有建筑在进行扩建、改建施工时,施工区和非施工区之间是可以开设门、窗、洞口的。临时用房的建筑层数如果不超过 4 层,并且每层面积不大于 300m²,就符合防火设计要求。判断题:消防水源可以采用市政给水管网,也可以采用天然水源。